全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于《烟规》第4.6.3.3条的疑问
《烟规》第4.6.3.1条和第4.6.3.4条中涉及到自然排烟窗(口)的面积均为“有效面积”,但第4.6.3.3条有关自然排烟窗(口)的面积未作具体说明,是否意味在走道两端设置的自然排烟窗(口)仅需满足开启面积不小于2m2即可,无需满足有效面积不小于2m2?
消防网友78337 2023-02-22 11:13 1 赞
0 踩 [回复] 举报
不能这样考虑。
在烟规4.3.5及相关的图示中,对自然排烟窗面积的有效性是有明确规定的。
以你的看法,推论,走道两侧2平方的开窗只要有条缝就行了。
同时烟规中3.2.1,3.2.2 ,3.2.3(强条),开窗面积中也没有有效面积的文字写法。
建议设计时,窗洞尺寸应增加10%到20%的设计余量,方便验收时,实际测量时,扣除窗框的尺寸。
没有提有效面积的根本就无需按有效面积来要求,只需满足可开启外窗或开口的面积即可,采用自然通风方式的防烟楼梯间前室、消防电梯前室、共用前室及合用前室也是满足可开启外窗或开口的面积即可,根本就不用考虑有效面积的问题。《消防设施通用规范》2023.3.1执行的条文也是采用不同的说法,需要有效面积的在文字中说明,不需有效面积不提,只提可开启外窗或开口的面积
谢谢大佬的耐心回复!