- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
敞开楼梯间-是否需要设置挡烟垂壁?
石峥嵘:本文认为,对于需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁等设施。
问题由来:
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》要求,设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁等设施(4.2.3),让烟气在着火层及时排出,防止烟气向上层蔓延,以利人员疏散和救援。
引发疑问:
敞开楼梯间在疏散走道的开口,是否需要设置挡烟垂壁?
解答:
本文认为,本条文所述的敞开楼梯,应包括敞开楼梯间,需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁或其他挡烟设施;不需要设置排烟设施的疏散走道,可不设置挡烟设施。
详解如下:
一、敞开楼梯间和敞开楼梯的概念、区别:
1、敞开楼梯间,是指一面敞开,三面为实体围护结构的疏散楼梯间,对于规范允许采用敞开楼梯间的建筑,在计算防火分区时,敞开楼梯间可以不按上、下层相连通的开口考虑。
实际上,采用敞开楼梯间的建筑,可能每层作为一个防火分区,也可能上下几层作为一个防火分区。
2、敞开楼梯直接对室内开放,不能形成围合的疏散空间,可以说,不满足三面实体围护结构的楼梯,均可视为敞开楼梯。
有关敞开楼梯和敞开楼梯间的区别,参专题:敞开楼梯间&敞开楼梯-判别原则,概念、功能及应用!
3、综上可知,相对于敞开楼梯,敞开楼梯间应具备更好的防火防烟条件,《建筑防烟排烟系统技术标准》4.2.3要求的防烟措施,应同时适应敞开楼梯和敞开楼梯间。
二、需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁或其他挡烟设施:
根据规范要求,设置排烟系统的场所或部位,应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区。防烟分区不允许跨楼层,因此,对于需要设置排烟设施的疏散走道,其敞开楼梯间部位应设置挡烟垂壁等设施,以阻挡烟气向上层蔓延。
三、不需要设置排烟设施的疏散走道,可不设置挡烟设施。
不需要设置排烟设施的疏散走道,或走道长度不超20m,或为敞开式外廊。对于走道长度不超20m的建筑,通常不会有火灾自动报警系统,设置挡烟垂壁等设施有困难。对于敞开式外廊,外廊具备良好的排烟条件,也没必要在敞开楼梯间出口设置挡烟设施。
四、参考视频:
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:防排烟钢板风管-可否采用防火涂料保护!
- 下一篇:规范探讨:高大空间排烟量的确定!
全部评论
最新 / 最热