- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
疏散楼梯间和前室-是否需要设置自动灭火和火灾报警系统
石峥嵘:疏散楼梯间可以不设置自动灭火和火灾报警系统,但前室应视具体情况确定,解读如下:
疏散楼梯间,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。
前室,包括防烟楼梯间前室和消防电梯前室。
前室主要包括三种形式:独立前室(只与一部疏散楼梯相连的前室)、共用前室(两个楼梯间共用同一前室)、合用前室(防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用)。
另外,在住宅建筑中,还存在共用前室与消防电梯前室合用的情况(俗称:三合一前室)。
疏散楼梯间和前室是人员疏散的安全通道,也是消防员进入建筑进行灭火救援的主要路径。疏散楼梯间和前室均不得有可燃物,也不允许开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口(住宅建筑的楼梯间前室除外)。注:请参考最后的解读视频。
根据规范要求,对于火灾危险性小,无可燃物的场所,可以不设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。
但实际应用中,对于需要采用自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统的建筑,应注意以下事项:
1、疏散楼梯间可以不设置自动喷水灭火系统(洒水喷头)或火灾自动报警系统(火灾探测器);
2、为安全起见,独立前室宜设置洒水喷头和火灾探测器;
3、共用前室的人流相对较大,应设置洒水喷头和火灾探测器;
4、消防电梯在平时用作客梯(或货梯),其前室应设置洒水喷头和火灾探测器。
5、三合一前室、户门直接对前室开放的前室、开设有管井检修门等其他洞口的前室、以及开设有客(货)梯门的前室,火灾风险明显增加,均必须设置洒水喷头和火灾探测器。
最后,我们必须清楚敞开楼梯和敞开楼梯间的区别,敞开楼梯直接对室内开放,不能形成围合的疏散空间,不能作为疏散楼梯使用。详见视频“敞开楼梯间•基本概念,与敞开楼梯的区别”。
敞开楼梯、自动扶梯、自动人行道等,均不能作为疏散设施,对于需要采用自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统的建筑,这些部位需要按规范要求设置。比如,自动扶梯的底部,应设置自动喷水灭火系统保护。
参考视频:
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热