- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
汽车库出口坡道-是否要设置自动灭火或采取防火分隔措施!
石峥嵘:汽车库直接对外的出口坡道部位,是否需要采取防火分隔措施或设置自动灭火系统,需要根据汽车库出口与建筑物的防火间距确定!
一、规范要求:(5.3.3)
二、争议内容:
汽车库直接对外的车道出口,是否需要设置自动灭火系统或采取防火分隔措施?
三、处置观点:
1、通常情况下,我们认为,汽车库坡道不存在可燃物,不需要设置自动灭火系统。比如,依据《 汽车库、修车库、停车场设计防火规范》5.3.3要求,坡道的出入口采用防火卷帘等不要火分隔设施与停车区隔开时,坡道上并不需要设置自动灭火系统。
注:坡道的出入口采用防火分隔措施或设置自动灭火系统,目的是防止不同楼层的火灾蔓延。
2、地下汽车库和地上部分之间,分属于不同的防火分区或不同的功能区域。当汽车库出口与地上部分建筑物的防火间距满足相关规范要求时,室外空间属于安全区域,不存在火灾向外部蔓延的风险,直接对外的车道出口可以不设置自动灭火系统,也不需要采取防火分隔措施;当汽车库出口与地上部分建筑物的防火间距不能满足相关规范要求时,需要设置自动灭火系统或采取防火分隔措施。
需要说明的是,从安全角度考虑,对于设置有自动喷水灭火系统的汽车库,除非受冰冻环境限制,否则,仍应将自动喷水灭火系统扩展到直接对外的车道出口部位。
四、综合结论:
综上可知,汽车库直接对外的车道出口部位,是否需要采取防火分隔措施,或设置自动灭火系统,需要根据汽车库出口与建筑物的防火间距确定。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热