- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防车登高操作场地(消防扑救面)-分解及应用!
石峥嵘:本文分解消防车登高操作场地的要求及应用规则,要点如下:
1、基本要求及分解图示;
2、住宅建筑-图示示例;
3、公共建筑-图示示例;
4、争议及探讨!
文末附引伸及争议:
住宅建筑和公共建筑,怎样处置消防车登高操作场地与直通室外的楼梯(或直通楼梯间的入口)的关系?
通常情况下,单、多层建筑可利用消防车道展开灭火救援,高层建筑需要设置消防车登高操作场地,利用登高消防车展开灭火救援。
第一章 基本要求
一、高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m,突出的雨蓬、挑檐等也不应大于4m。(7.2.1)
二、建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。(7.2.1)
三、建筑高度≤50m的建筑,消防车登高操作场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。建筑高度>50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。(7.2.2)
四、消防车登高操作场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m。(7.2.2)
注:消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离,包括与裙房、雨棚、挑檐等突出物的边缘距离,详见图示要求。
五、消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%。(7.2.2)
注:一般举高消防车停留、展开操作的场地的坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况,允许采用5%的坡度。
六、建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。(7.2.3)
七、住宅建筑每个单元的楼梯间,均应直通消防车登高操作场地。
八、建筑屋顶或高架桥等兼做消防车登高操作场地时,屋顶或高架桥等的承载能力要符合消防车满载时的停靠要求。(7.2.2)
九、消防车登高操作场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。(7.2.2)
十、消防车登高操作场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。(7.2.2)
示例1
示例2
示例3
示例3注:规范原图示有瑕疵,建筑高度大于50m的建筑,消防车登高操作场地不允许间隔布置,因此,右侧图示的操作场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m即可。(本图示已更正)
第二章 住宅建筑示例
一、住宅建筑每个单元的楼梯间,均应直通消防车登高操作场地。
二、建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。
三、间隔布置的消防车登高操作场地,消防车登高操作场地的长度和宽度均应满足规范要求。以下示例中,a1、a2、a3所对应的每个消防车登高操作场地,其长度和宽度均应满足要求。
示例4
示例5
示例6
示例7
第三章 公共建筑示例
一、公共建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。(7.2.3)
一、住宅建筑每层楼梯间宜设置可供消防救援人员进入的窗口,或保证住户有一个窗口面对消防车登高操作场地:
新版图示要求“住宅建筑每个单元的楼梯间,均应直通消防车登高操作场地”,为确保消防登高车的有效救援,楼梯间宜设置可供消防救援人员进入的救援窗口,救援窗口应面对消防车登高操作场地,或保证住户有一个窗口面对消防车登高操作场地。
以往的设计案例中,存在住户窗口和楼梯间均不对应消防车登高操作场地的情况,这种情况的操作场地形同虚设!
二、公共建筑的每个防火分区,应保证至少一个疏散楼梯间直通消防车登高操作场地。
1、灭火救援时,消防员一般要通过建筑物直通室外的楼梯间或出入口,从楼梯间进入着火层对该层及其上、下部楼层进行内攻灭火和搜索救人。
2、防火分区的安全出口是独立的,火灾时不同防火分区通常被隔断,因此,每个防火分区应保证至少一个疏散楼梯间直通消防车登高操作场地,并能通过此楼梯间进入所在防火分区的所有区域。
当疏散楼梯间直通消防车登高操作场地确有困难时,可参考消防电梯前室在首层直通室外的方式,(同一防火分区内)经过长度不大于30m的通道通向消防车登高操作场地。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热