- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
规范争议-住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限
石峥嵘:住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限,可根据实际情况,选择适应《建筑设计防火规范》或《住宅建筑规范》。
当按《建筑设计防火规范》执行时,不同耐火等级民用建筑的允许建筑层数,应符合该规范表5.3.1的规定;
当按《住宅建筑规范》执行时,不同耐火等级民用建筑的允许建筑层数,应符合该规范9.2.1的规定。
一、根据《建筑设计防火规范》要求,民用建筑的耐火等级可分为一、二、三、四级,不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于《建规》5.1的规定,不同耐火等级民用建筑的允许建筑层数,应符合《建规》表5.3.1的规定:
三级耐火等级的多层住宅建筑最多为5层,四级耐火等级的住宅建筑最多为2层,二级耐火等级的住宅建筑高度不超过54m,一级耐火等级的住宅建筑层数不限。(注:建筑高度大于54m为一类高层住宅建筑,需一级耐火等级)
二、同时,《建筑设计防火规范》5.1.2注2明确“住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限可按现行国家标准《住宅建筑规范》GB50368的规定执行”。
当住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限按《住宅建筑规范》的规定执行时,不同耐火等级民用建筑的允许建筑层数可依《住宅建筑规范》9.2.1的规定确定:
四级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为3层,三级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为9层,二级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为18层,一级耐火等级的住宅建筑层数不限。(9.2.2)
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:消防释疑-住宅安全间,11问!
- 下一篇:别墅、洋房-建筑防火要求,怎么破!
全部评论
最新 / 最热